吊平顶为会起伏不平?
发表于 2011-12-16 23:21:29 | 显示全部楼层
吊平顶稍不注意就会出现波浪形、中间下沉或平顶不平整。造成这种现象是有多方面原因的,主要有以下几种:
  (1)在吊平顶前四周末准确弹出水平基准线,或未按水平基准线做。  在吊平顶前必须对所用材料进行选择,检查整理,将不符合要求的材料予以剔除。在施工中根据平顶确定的高度,在四周墙上弹出水平线
  (2)平顶中间部位的吊杆末往上调整,不仅未起拱,反而因中间吊杆承受平顶中间荷载大而下沉。  根据房间的开间和平顶所用的材料确定吊杆的用料和排列间距,一般吊杆的水平间距为900~1200mm。吊杆应选专用吊杆、钢筋等,当采用木质材料时,应选择不腐朽、不开裂、材质不硬的木材。固定水吊杆时,吊杆不得劈裂,也不可用细钢丝气针固定,以免木吊杆脱落。
  (3)吊杆间距大或龙骨悬挑距离过大,龙骨受力后产生的挠度引起平顶起伏不平。
  (4)木质吊杆劈裂未起作用。吊杆避免采用铁丝,特别是暗架平顶,由于平顶自身重量比较大,铁丝因抗疲劳强度较差,受力后会延伸,造成平顶下沉。在安装龙骨时,应避免龙骨变形。当采用水龙骨时,龙骨的含水率在上海地区不宜大于15%,在干燥地区不宜大于12%,以免龙骨变形。
  (5)吊杆未仔细调整,局部吊杆受力不匀,甚至未受力。
  (6)木质龙骨变形,轻钢龙骨弯曲未调整。安装龙骨时,应特别注意龙骨悬壁距离不应大于300mm。在两根主龙骨接头处应增设吊杆。吊杆、龙骨调整时,在中间部位应起拱,一般按房间的短向跨度起拱1/2OO。暗架平顶在固定罩面板时,螺钉尾不应外露,接缝批嵌、贴缝后,应进行满批,使罩面板接缝处与中间部位成一平面。平顶施工完毕后应避免受潮,特别是轻质平顶。   
  (7)暗架平顶罩面板接缝部位批嵌较厚造成接缝突出,形成平顶起伏。
  (8)罩面板吸潮后变形。吊平顶要求安装牢固,不松动,表面平整,因此在吊平顶封板前,必须对吊点、吊杆、龙骨的安装进行检查,凡发现吊点松动,吊杆弯曲,吊杆歪斜,龙骨松动、不平整等情况的应督促施工人员进行调整。如吊平顶内敷设电气管线、给排水、空调管线等时,必须待其安装完毕、调试符合要求后再封罩面板,以免施工踩坏平顶而影响平顶的平整。罩面板安装后应检查其是否平整,一般以观察、手试方法检查,必要时可拉线、尺量检查其平整情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入博一网

本版积分规则

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电头条 | 钢铁头条 | 防盗头条 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|建材|建材网|建材之家|关于我们|手机版|联系我们|广告服务|小黑屋|博一建材网 ( 粤ICP备09089996号-4 )

GMT+8, 2024-12-29 01:43 , Processed in 0.166126 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表